请教一下车位照明要用PE线吗?
lddjg
lddjg Lv.2
2005年04月12日 22:06:56
只看楼主

此图是从网易里拷贝下来的,我看了有些地方不明白:1。图中所示的车位照明难道不用接地软线的吗?这种照明不应该是属于安全电一类的吧?2。我这儿用1,2,3,来表示支路,他用WLE1,WLE2来表示支路,我看了很多不同地方的图纸的标法都与本地不同,都用WLE来表示,这几个字有什么特别的意思吗?3。现在的导线都必须是要用阻燃ZR的吗?写法是否是这样的:ZR-BV-2X2.5-ZR-BVR-1x1.5 KBG20 WC CC

此图是从网易里拷贝下来的,我看了有些地方不明白:
1。图中所示的车位照明难道不用接地软线的吗?这种照明不应该是属于安全电一类的吧?
2。我这儿用1,2,3,来表示支路,他用WLE1,WLE2来表示支路,我看了很多不同地方的图纸的标法都与本地不同,都用WLE来表示,这几个字有什么特别的意思吗?
3。现在的导线都必须是要用阻燃ZR的吗?写法是否是这样的:ZR-BV-2X2.5-ZR-BVR-1x1.5 KBG20 WC CC
56d52870d99aee1a4045.rar
0 B
立即下载
免费打赏
fly171860
2005年05月16日 21:36:47
2楼
1、三相五线制是要用PE线的。2、WLE是照明线路的表示方式。3、导线不一定都要阻燃,要考虑消防要求;在写法上可能不同的设计会有点差别:规格—型号(根数X电线面积)—敷设方式。
回复
luozi8250
2005年05月18日 15:48:48
3楼
1、新的照明规范要求 1类灯都加PE。
2、用1,2,3 表示不规范。 WLE1等带E 的应该是应急照明的
3、不用都是ZR。
回复
lddjg
2005年05月20日 07:36:24
4楼
非常感谢``你们一讲,我的疑惑就解了。呵呵````````
回复