2楼
虽然规范规定“二级负荷宜由两回线路供电”,但所谓两回线路,如果如楼主所问的那样,在同一电源系统(即同一变压器)停电检修的时候,两供电回路均停电,哪来的双电源?
既是二级负荷,真正的双电源,应该是各取自不同电源系统。
回复
3楼
但我觉得如果不是重要的二级负荷的话,应该可以的吧
回复
4楼
我也遇到同样的问题,现场只有一路高压,怎么办?
回复
5楼
同意
回复
6楼
可以从附件引一路400伏的,容量不大可以采用UPS,如果只有应急照明的话,可以是自带蓄电池。不知各位有什么好的见议?
回复
7楼
那来自同一市电,由两个变压器分别供电算不算双电源?
我认为:严格来说肯定不算
回复
8楼
由消防电源要求的供电等级来定
回复
9楼
7楼的在一定程度上是肯定的,但是要视乎在哪里,象在深圳、东莞这些用电量特别大的城市,供电局不会给一般用户双电源,更不会有专线(通过关系或者是政府重点项目除外),所以,用户有的只是单电源环网供电,而且,是开环!所以,这些地方的第二电源,都是柴油机或者EPS。
回复
10楼
二级负荷的双电源能不能从同一变压器不同母线段不算双回路。我觉得蓄电池的可靠性更高,如果引不来第二电源,干什么不用蓄电池组呢!
回复
11楼
真正意义上说,是双电源还是双回路的问题……
回复