一变电所内上两台1000KVA变压器,要求分列运行,负载小时通过母联柜由其中一台变压器供电。变电所做成TN-S系统,1#,2#及母联柜主开关选用三锁两钥匙机械闭锁及电气二次闭锁。请问这三个开关应选三极的还是四极的?极数的确定是与配电系统方式(TN-C,TN-S)有关还是跟。。。。。。有关?请高手解释,有没有这方面的理论依据,谢谢

2009年01月17日 19:50:00
2楼
变电所做成TN-S系统的时候。如果分列运行,进线开关选3P的,母联开关选4P的。理论依据是与配电系统接地方式有关。如果两段的N 线连接的话,PE线已经经接地,既然都已经连接,这不又成了TN-C系统。
回复
电隐
2009年01月24日 12:12:07
3楼
现在还没有高手再加以更加细致的评论,请各位版主注意此贴
回复
cdj23983
2010年02月07日 10:03:58
4楼
这种系统,母联和进线开关选一样极数,三极,四极都可以,在变电所内N和PE本身都接在变压器的中心点,是相通的,与变压器相连的柜子是三极的进线开关的可以再在拼盘柜内的任意点把PE与N连接,四极则只能在进线开关的进线处,实际上通行的做法是PE,和N分别接在变压器的中点上!