消防规范有规定消防水泵一定要做成自灌式的吗?请高手指点.急!
消防规范有规定消防水泵一定要做成自灌式的吗?请高手指点.急!
2楼
是的啊,但是不自灌我想也没有什么问题,但是不自灌的哈,消防部门不会同益的
回复
3楼
一定要做成自灌式,buran不然消防部门不同意啊
回复
4楼
高规上有明确规定,消防水泵应采用自灌式吸水,主要是因为自灌式吸水水泵启动时安全可靠,并注意应保证水泵启动时的水位高度要高出水泵放水孔,以防止产生气蚀。
回复
5楼
我这个不是高层建筑,只是50000平方左右的电子厂房,
回复
6楼
这个电子厂房,厂房面积有42000平方,两栋宿舍一栋10000平方,另外一栋6500平方,不能算高导建筑,这种厂房的消防水泵也要做成自灌式的吗?如果不是自灌式的,消防验收不能过关吗?
回复
7楼
建规里面也有明确条文,而且是强规!
回复
8楼
那麻烦了,我这里是水池低过消防水泵,出大问题了.
回复
9楼
回复
10楼
在水泵前加个真空罐即可。
回复
11楼
设潜水泵也可,但必须是消防认可的。
回复