消防水泵一定要做成自灌式的吗?
yhyh07100
yhyh07100 Lv.3
2009年01月16日 10:27:25
只看楼主

消防规范有规定消防水泵一定要做成自灌式的吗?请高手指点.急!

消防规范有规定消防水泵一定要做成自灌式的吗?请高手指点.急!
免费打赏
liufujianzhu
2009年01月16日 13:24:22
2楼
是的啊,但是不自灌我想也没有什么问题,但是不自灌的哈,消防部门不会同益的
回复
liufujianzhu
2009年01月16日 13:25:27
3楼
一定要做成自灌式,buran不然消防部门不同意啊
回复
ukey62
2009年01月16日 15:14:06
4楼
高规上有明确规定,消防水泵应采用自灌式吸水,主要是因为自灌式吸水水泵启动时安全可靠,并注意应保证水泵启动时的水位高度要高出水泵放水孔,以防止产生气蚀。
回复
yhyh07100
2009年01月16日 16:34:36
5楼
我这个不是高层建筑,只是50000平方左右的电子厂房,
回复
yhyh07100
2009年01月16日 16:37:00
6楼
这个电子厂房,厂房面积有42000平方,两栋宿舍一栋10000平方,另外一栋6500平方,不能算高导建筑,这种厂房的消防水泵也要做成自灌式的吗?如果不是自灌式的,消防验收不能过关吗?
回复
ukey62
2009年01月16日 16:42:10
7楼
建规里面也有明确条文,而且是强规!
回复
yhyh07100
2009年01月16日 20:33:18
8楼
那麻烦了,我这里是水池低过消防水泵,出大问题了.
回复
roverpump
2009年01月18日 10:01:27
9楼
我可以提供长轴深井式消防泵, 泵在液下, 电动机或柴油机在液上. 有消防型式检验报告.

陆亿
上海路华消防器材有限公司
www.shanghairover.com
TEL: 021-56032050
E-mail: roverpump@online.sh.cn
www.shanghairover.com
回复
ziqiangbuxi
2009年01月28日 12:50:20
10楼
在水泵前加个真空罐即可。
回复
ley
2009年01月28日 16:14:11
11楼

设潜水泵也可,但必须是消防认可的。
回复