有个宾馆,制热的时候效果时好时坏,用的时候放放水,房间里面的盘管出的就是热风,但是,隔个两三天,效果就不好了,出的就是凉风了,这是什么原因啊?老大们
有个宾馆,制热的时候效果时好时坏,用的时候放放水,房间里面的盘管出的就是热风,但是,隔个两三天,效果就不好了,出的就是凉风了,这是什么原因啊?老大们
2楼
放一次水能好多长时间!是不是堵塞了!
回复
3楼
如果是刚做的系统 有可能是气没排静
回复
4楼
控制系统也可以检查一下。
如温度控制,阀控制等等。。。
回复
5楼
很明显应该是气蚀现象。说明系统的自动排气阀出了问题或者排气阀安装位置不合理。
如果是单个风盘有这种现象则检查次风盘的自动排气阀
回复
6楼
一般这种现象是明显的风盘存气,正常情况不会反复存气,看来有问题,按楼上意见办理
回复
7楼
检查可能集气的地方,如果是大部分盘管都出问题的话
可能是系统内集气,查看自动排气阀是否正常,膨胀水箱是否位于系统高点一米,是否能正常排气
回复
8楼
检查阀门开度,如果有过滤器也要检查,有电磁阀也要检查。这种情况我以前也遇到过,先放气,放了老半天水,效果好了。过时间按不长又不好了,最后发现有个阀门开度不太小,水阻大,过不来。
如果这些工作还解决不了问题,就要查整个系统了,看你处在的位置,和系统的运行状况。
回复
9楼
可能系统太脏,20的过滤器堵了,或者系统有气堵的现象,还有就是对水系统进行水利调节看能否解决。
回复
10楼
检查是集气还是过滤器堵塞,逐一排查.
回复
11楼
这问题应该是系统中有气体,而产生气堵现象。检查系统那些地方会存气及检查水泵吸管段是否安装排气阀不当。
回复