请教大家看看这个楼梯做多厚合适
zhangwq8200
2009年01月16日 08:44:48
只看楼主

请教大家看看这个楼梯做多厚合适是否按照中心弧长10米算 作成350厚的板式楼梯呢还是中间加柱子 分开还是作成梁式的还有需要注意什么问题啊[ 本帖最后由 zhangwq8200 于 2009-1-16 13:29 编辑 ]

请教大家看看这个楼梯做多厚合适
是否按照中心弧长10米算 作成350厚的板式楼梯呢
还是中间加柱子 分开
还是作成梁式的
还有需要注意什么问题啊 未命名.jpg

[ 本帖最后由 zhangwq8200 于 2009-1-16 13:29 编辑 ]

20090115_cfb82e1acfb927bf59305qWLb7VX5jGK.jpg


未命名.jpg


未命名.jpg

thxuzhen
2009年01月16日 08:55:41
2楼
如果建筑允许的话,中间加柱子是比较好的方案
回复
diamond8161
2009年01月16日 09:06:10
3楼
同意楼上的,中间最好加个柱子.
回复
the15th
2009年01月16日 09:14:59
4楼
中间加柱子吧。。
不然跨度太大了。。
或者你做梁式楼梯。。
回复
zx1554
2009年01月16日 09:28:27
5楼
做钢结构的也可以考虑啊。
回复
peij2004
2009年01月16日 09:30:38
6楼
中间不加柱应该也可以做的,按螺旋板式楼梯计算(PKPM-LTCAD)两端固定,板厚为展开长度的1/35~1/30.支撑梁和基础要有足够的抗扭刚度.若没有,按间支连接,板厚适当加大点(350厚应该可以了,主要要看计算结果的)楼梯板与支撑梁适当考虑部分固接作用.

[ 本帖最后由 peij2004 于 2009-1-16 09:37 编辑 ]
回复
daidaigou2008
2009年01月16日 09:30:51
7楼
加柱子,板式楼梯超过200厚旧不经济合理了,或者做成梁式楼梯
回复
peij2004
2009年01月16日 09:59:10
8楼
其实象这种楼梯的内力就是按梁来计算的.不过承受轴向力为上端拉下端压,侧向扭距大的截面宽度大,高度小的梁而已
回复
zhangwq8200
2009年01月16日 13:27:33
9楼
板的
回复
zhangwq8200
2009年01月16日 13:28:21
10楼
作成350厚的板式楼梯
回复
cj401
2009年01月16日 14:50:28
11楼
建筑不可能让加柱子的,成什么了,做板的,6楼说的很有道理
回复

相关推荐