急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸,而电机自身的保护没有动作?现场配置如下:1)现场90kw水泵电机,额定电流170A,实际工作电流160A左右;2)该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民电器厂生产;3)该泵电机热继电器(施耐德)型号为:LR2D13,通过250/5的互感器连接, 设定电流为170A;4)电机电缆95平,电缆没问题;
急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸,而电机自身的保护没有动作?
现场配置如下:
1)现场90kw水泵电机,额定电流170A,实际工作电流160A左右;
2)该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民电器厂生产;
3)该泵电机热继电器(施耐德)型号为:LR2D13,通过250/5的互感器连接, 设定电流为170A;
4)电机电缆95平,电缆没问题;
事故现象:
1)水泵密封破裂,导致电机进水;
2)该泵的上述开关和热继都没有动作;
3)上级主开关也没有动作;
4)变电所总开关跳闸(电子脱扣器),说明越过两极开关跳闸;
由于变电所总开关跳闸,导致大面积停电,查找事故困难,时间很紧,就采取逐个送电方案,当给上述泵送电时,该泵主开关跳闸。
问题1:为什么会越过两极开关跳闸,没有实现选择性,是不是可以这样讲,跳过两极开关跳闸,
电气的选择性一定存在问题?
问题2:水进入电机(打开电机看时,发现有很多水),
当时的电流有多大?
问题3:要纠正选择性问题,我们需要作什么?
我们现场非常着急,烦请高人指点!
先谢谢大家了!!!!
[
本帖最后由 sconquer 于 2009-1-15 19:57 编辑 ]
12楼
非常感谢大家的回答,短路时的电流有多大?
我们需要对现有系统进行改造吗?
回复
13楼
1、变电所总开关跳闸,没有说跳的是短延时还是长延时。
2、越二级跳闸,还有一级没有说,如果有,应该是变电所出线开关,不是电机的“RMM1 250S In=250A, Ir=10In”开关?
3、“RMM1 250S In=250A, Ir=10In”明显有问题,速断电流达2.5KA!无法对电机的短路起保护作用。
4、热继电器是设定在170A,没有通过试验整定!实际动作电流可能大于170A的特性曲线上。
5、变压器有没有设置低压零序保护?
6、电机进水后,并不是三相接线柱在水中,而是部分绕组在水中,三相绝缘损坏程度不同,正象7楼所说,不是三相短路,而是各相电流不一样,接近单相对地短路的状态,热继电器可能动作来不及,电机短路保护的开关动作值又太大,(还有一级没说,就无法分析了)只好跳总开关!
回复
14楼
如果电机处出现严重过流现象(注意与短路不同),以下分析有效:
问题1:为什么会越过两极开关跳闸,没有实现选择性,是不是可以这样讲,跳过两极开关跳闸,电气的选择性一定存在问题?
回答:选择性存不在问题,只是有保护盲区.
问题2:水进入电机(打开电机看时,发现有很多水),多大?
回答:要看你的总开关来推测,进入总开关的保护电流范围,不到2500,为什么电机空开不跳,你查以下RMM1 250S In=250A, Ir=10In的曲线和总开关动作特性对照就明白了.
问题3:要纠正选择性问题,我们需要作什么?
回答:可将空开改为带漏电保护,调至500mA.
我曾经遇到过类似情况,连越三级低压断路器,直接跳到高压出线柜.这是一个经典的经验,望好好分析理解.如不能理解,请将各级开关详细参数列出,以供分析.
回复
15楼
非常感谢大家的回答,
热继电器是设定在170A,没有通过试验整定---怎样进行实验整定?
回复
16楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
17楼
导轨承载万千!有需求优质电器安装导轨的,请联系我。qq:945375129
回复
18楼
很可能是单项接地短路,所以总开关跳闸
回复
19楼
我们也遇到了一次这样的问题,现场空开没有掉,配电室也没有掉,变压器零序保护掉闸。断路器对地短路掉闸电流为10IA,而实际上达不到;配电室空开为630A,用电压除以变压器、电缆、配电装置的阻抗后仍达不到6300A;而变压器零序电流保护整定比较小,为变压器额定电流的1/3——1/2,而继电器也比较灵敏,所以掉闸。
回复
20楼
最好在给电机处加装接地线。可是漏电流触及零线保护跳闸。
回复
21楼
怎样进行热继电器的整定试验?这是电气试验工作:
在热继电器的一次元件上通上要整定的电流(接有标准电流表),在二次接点回路接电气试验用的秒表,按热继电器说明书上的特性曲线加电流,看动作时间,找到刻度所在位置与特性曲线,调整到所要整定的特性曲线上。
一般热继电器要求:1倍额定电流时“长期不动作”,1.2倍额定电流时20分钟内动作,1.5倍额定电流时2分钟内动作,6倍额定电流(电机起动时)动作时间不小于5秒(为了躲过起动电流)。
回复