急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸?
sconquer
sconquer Lv.2
2009年01月15日 19:25:53
只看楼主

急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸,而电机自身的保护没有动作?现场配置如下:1)现场90kw水泵电机,额定电流170A,实际工作电流160A左右;2)该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民电器厂生产;3)该泵电机热继电器(施耐德)型号为:LR2D13,通过250/5的互感器连接, 设定电流为170A;4)电机电缆95平,电缆没问题;

急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸,而电机自身的保护没有动作?
现场配置如下:

1)现场90kw水泵电机,额定电流170A,实际工作电流160A左右;
2)该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民电器厂生产;
3)该泵电机热继电器(施耐德)型号为:LR2D13,通过250/5的互感器连接, 设定电流为170A;
4)电机电缆95平,电缆没问题;

事故现象:
1)水泵密封破裂,导致电机进水;
2)该泵的上述开关和热继都没有动作;
3)上级主开关也没有动作;
4)变电所总开关跳闸(电子脱扣器),说明越过两极开关跳闸;

由于变电所总开关跳闸,导致大面积停电,查找事故困难,时间很紧,就采取逐个送电方案,当给上述泵送电时,该泵主开关跳闸。

问题1:为什么会越过两极开关跳闸,没有实现选择性,是不是可以这样讲,跳过两极开关跳闸, 电气的选择性一定存在问题?
问题2:水进入电机(打开电机看时,发现有很多水), 当时的电流有多大?
问题3:要纠正选择性问题,我们需要作什么?

我们现场非常着急,烦请高人指点!

先谢谢大家了!!!!

[ 本帖最后由 sconquer 于 2009-1-15 19:57 编辑 ]
宛龙九八
2009年01月15日 20:48:22
2楼
怀疑是不对称短路引起的零序保护动作
回复
爱芳的日子
2009年01月15日 20:57:03
3楼
1.首先考虑开关的问题。
2.你断路器的参数整定配合时不是有问题?造成最后两级未动作,上面的一级就动作了?
3.要是前两种都排除的情况下,那就要考虑你断路器的分断能力了。你的电机较大,短路时产生的电流超过了你的断路器极限分断能力了。这种情况极有可能出现。
回复
wjs6157112
2009年01月15日 20:59:06
4楼
我在刚参加工作的时候,带电检查电器故障时无意中造成了瞬间短路,造成变电所总开头断开,全车间停电,应该变电所保护的灵敏度高,所以发生了继电保护
回复
afduusqq
2009年01月15日 21:05:51
5楼
这很正常的就是你那个零线电流引起的................
因为总开的灵敏度高.................
回复
sconquer
2009年01月15日 21:19:52
6楼
非常 感谢大家的回答!

大家说的也就是对地短路,造成零序动作?
回复
老灰兔子
2009年01月15日 21:52:19
7楼
你这不是短路、过载,所以你的这些开关(断路器)通常不会动作。

你这是对地漏电,有对地、漏电检测保护功能的断路器就会动作。
回复
一指慢
2009年01月16日 10:38:06
8楼

“4)变电所总开关跳闸(电子脱扣器),说明越过两极开关跳闸;”
电子脱扣器的灵敏度高。
回复
likun99999999
2009年01月16日 10:50:07
9楼
最大可能性是这个,总开关的零序保护一般不会达到2000多A。你可以去查一下当时总开关的保护动作情况。
回复
sydyzjl
2009年01月16日 10:53:57
10楼
4)变电所总开关跳闸(电子脱扣器),说明越过两极开关跳闸;
变电所总开关是智能型框架断路器的话可查看一下故障记录,看看是何故障.
回复
tanaimin
2009年01月16日 15:12:07
11楼
高低压开关短路电流动作时间不一致。原因是电机短路以后电流很大,且达到高压开关短路电流整定值,但是一般供电局为保护电力系统对用户短路电流整定值都不是太大,短路电流动作虽然具有反时限性,但是开关动作(从吸合--断开)还是具有时间的,且一般低压开关动作时间灵敏性比高压的差。所以短路以后如果高压开关柜开关动作灵敏性高于低压开关动作的灵敏性就可能会造成越级开关跳闸现象。
回复