照明回路开关的选择
zzncut
zzncut Lv.3
2005年04月12日 15:43:03
来自于照明工程
只看楼主

各位,我现在在做室内照明的时候总是害怕照明回路的开关选小了,总是要留一点余度,但是这么做可能会影响到工程的造价。各位有没有实际计算的经验,可以准确的选择开关,可以以日光灯或者金属卤化物灯为例。多谢

各位,我现在在做室内照明的时候总是害怕照明回路的开关选小了,总是要留一点余度,但是这么做可能会影响到工程的造价。
各位有没有实际计算的经验,可以准确的选择开关,可以以日光灯或者金属卤化物灯为例。多谢
雨过天晴
2005年04月12日 21:58:58
2楼
按计算电流选。
回复
zzncut
2005年04月13日 08:37:56
3楼
但是经常遇到需要考虑起动电流的灯具,计算的结果总是一人一个样。
不知道有没有可以依据的经验公式。
多谢!
回复
天合
2005年04月13日 08:57:03
4楼
根据电流来计算照明回路的断路器的大小,并选择线型及断路器的大小
回复
zzncut
2005年04月13日 10:50:54
5楼
还需不需要考虑起动电流呢?
请各位点解!!
回复
ttt2050
2005年04月13日 14:33:20
6楼

启动电流当然要考虑,不过跟开关容量关系不大,跟开关型号有关,一般有B,C,D型,B型不常用,C型承受短时冲击电流(也就是设备启动电流)的能力差于D型,至于具体数据你得查相关设备资料,在这里几句话就说不清了.
回复
han2003
2005年04月13日 14:46:04
7楼
照明用开关用c型就可以了,你每个回路连的灯具功率不要太大就可以
回复
zzncut
2005年04月14日 09:05:07
8楼
好的 多谢各位
回复