我厂高压电机(5000kW,6kV)就地无功补偿,功率因数由0.85提高至0.92,请问专业人士,该补偿对节能(有功功率)是否有所提高,譬如提高功率因数后总电流减小,发热量也减小或者其他方面的有功功率减小等,请教有经验的专家,这个比例大概是多少。
我厂高压电机(5000kW,6kV)就地无功补偿,功率因数由0.85提高至0.92,请问专业人士,该补偿对节能(有功功率)是否有所提高,譬如提高功率因数后总电流减小,发热量也减小或者其他方面的有功功率减小等,请教有经验的专家,这个比例大概是多少。
2楼
减小的电流的平方乘以线路电阻=节约的有功功率。
回复
3楼
谢谢。俺是电厂的工作人员,看样子是没有必要对厂用电6kV中的大型电机进行就地无功补偿。补偿得到的线损和变损收益非常有限。
回复
4楼
大型电机就地无功补偿,通常用在其他用电的功率因数较高不用补偿,只这台大容量电机需要补偿,或这台电机线路较长,且需要补偿的容量较大。
电厂的厂用电本身就有补偿装置,或让发电机多带一点无功,要比单独装一套补偿装置简单的多。5000KW对电厂来说,不算很大的负荷。
回复
5楼
谢谢专业人士指点迷津。
不过据说现在有几个发电厂确实进行过无功补偿,不知道具体效果怎么样。希望经历过的专业人士不吝说明。感谢。:)
回复