当图纸比例大于等1:1时,在“管线粗显”的情况下无法插入阀门(附件),要关掉“管线粗显”,在细线显示管线的情况下才行,请修正一下。
当图纸比例大于等1:1时,在“管线粗显”的情况下无法插入阀门(附件),要关掉“管线粗显”,在细线显示管线的情况下才行,请修正一下。
2楼
是有这么个 问题 比例不一定是1:1 有时候1:300 1:500等不定的 管线无论粗细都会插不上阀门 感觉跟电脑和图纸大小有关,,你可以尝试关闭CAD 重新打开 又可以了 有时候就经常出现 有时候又好了 貌似是没规律
回复
3楼
是有这个问题,在1月1日以前没到期的时候,我画一个图是1:0.5比例,管线粗显,无法插入阀门、管件等,在细显的时候可以插入
我现在是1212版本,问题依然存在
回复
4楼
但大多数情况都是比例大于1:1是出现,我出现太多次了,至于1:300 1:500等情况下我这里还未出现过。
回复
5楼
一般这种情况 ZOOM 一下就能捕捉到。
回复
6楼
ZOOM一次只能插入一个阀门,不能连续插入,每插入一个后,就需要再次ZOOM一次,飞扬,就没有其他好的办法?
回复
7楼
确实,这种情况下,我就“管线细显”来临时解决,每次都ZOOM一下不是更慢,请修正一下。
回复
8楼
下一版会改善。保持关注!
回复
9楼
期待新版。。。
回复
10楼
感谢感谢,我总是出现这个问题,以前都是把图做块然后放大的,现在知道把管线变细这样了,总比我之前的方法好。
回复
11楼
没规律?不对。只要是一段直管就行。
回复