请教:在一次泵的平衡管上加个阀门有无意义?
jyrs
jyrs Lv.2
2009年01月12日 10:05:14
来自于中央空调
只看楼主

请教:在一次泵的平衡管上加个阀门有无意义?

请教:在一次泵的平衡管上加个阀门有无意义?
免费打赏
bj5945
2009年01月12日 13:00:41
2楼
什么个平衡管,在什么位置,阀门什么阀门???
回复
fixer
2009年01月12日 20:30:29
3楼
不用加阀门,平衡管是用来通过多余流量的。
回复
vf_19s
2009年01月13日 08:51:46
4楼
只听说过有旁通管,没听说过有平衡管.
平衡管拿来做啥?是来平衡系统压力的吧?比如同程式系统里那根同程管.
旁通管才是用来旁通多余流量的,同学们.
设置旁通的目的是保证主机蒸发器的最小流量.
回复
星海扎猛子
2009年01月13日 16:55:56
5楼
请教大虾们,假如不是这种集中式主机,而是小型分散的主机,在泵房的多台水泵并联时是否还需要加那个旁通?