请问FE是什么敷设方式
zjf3789
zjf3789 Lv.2
2009年01月11日 19:28:25
来自于照明工程
只看楼主

1*ZR-RVV-4*1.0 SG20 . WE, FE 请问FE是什么敷设方式,找遍资料都没有,请教大家了,谢谢

1*ZR-RVV-4*1.0 SG20 . WE, FE 请问FE是什么敷设方式,找遍资料都没有,请教大家了,谢谢
免费打赏
飞影道人
2009年01月13日 10:14:33
2楼
不是正规标注,可能是FC笔误,或者自创,沿地面明敷。
回复
jiuxi1986
2009年01月16日 15:47:38
3楼
标准图集里找不到FE
本人也曾用过这个编号
不过在总说明给他注明FE是沿地面或楼板面明敷设
回复
qoqodu
2009年01月19日 17:49:59
4楼
估计是沿地明敷,是笔误吧
回复
zcliang_007
2009年01月20日 14:16:59
5楼
WE是沿墙明敷,FE是沿地面明敷。。。
回复
shichengmu
2009年01月23日 09:56:28
6楼
不是正规标注,可能是FC笔误,或者自创,沿地面明敷。
回复
shichengmu
2009年01月23日 10:02:12
7楼
请问这根电缆做什么用,如果是照明,采用是什么系统,如果是设备电源线,一般采用电缆桥架
回复
dsq_5091237
2009年02月11日 10:54:28
8楼
WE是沿墙明敷,FE是沿地面明敷。。。
回复
lxf010
2009年02月12日 16:04:36
9楼
F是沿地
E是明敷设
回复
lxf010
2009年02月12日 16:19:25
10楼
1*ZR-RVV-4*1.0 SG20 . WE, FE
W沿墙
E明敷设
回复
maozhenjun1121
2009年02月13日 08:54:26
11楼
能进入得地板或顶板内敷设
回复

相关推荐