请教:1.5p空调用多大断路器
weihaojie
Lv.2
2009年01月10日 16:53:44
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
1.5p空调用c10A断路器可以吗?
1.5p空调用c10A断路器可以吗?
免费打赏
qiujingyuan
2009年01月10日 19:16:20
2楼
可以啊,也可以选16A的
回复
爱芳的日子
2009年01月10日 23:04:23
3楼
功率大概在1.1KW,计算电流在5A左右,考虑两倍的启动电流10A的空开足够了。
回复
wyqwy
2009年01月10日 23:41:29
4楼
最好用D型的,把握点。
回复
weihaojie
2009年01月11日 10:54:25
5楼
谢了,不过我看有些资料上写的启动电流按3倍算.不明白到底启动电流是多少倍?
回复
weihaojie
2009年01月12日 13:32:55
6楼
:time: :time: :time:
回复
mr_yon
2009年01月12日 16:56:14
7楼
1.5匹的空调,若有加热功能,功率应在1.6KW以上,用10A的空开有点紧张,最好选用16A的.
回复
waj
2009年01月15日 15:03:58
8楼
80%以上是用16A的。
回复
相关推荐
暖通空调12种管道过滤器
造价成本管理
2024-12-13 10:33:19
多联式空调机组安装规范与常见保护控制
制冷技术
2024-12-13 10:01:21
中央空调冷风机的保养和维护 延长空调冷风机寿命
中央空调
2024-12-12 17:22:07
超高效中央空调机房系统解决方案,设备选型 水力计算!
中央空调
2024-12-12 15:37:45
中央空调冷水系统如何调试?
中央空调
2024-12-12 15:37:33
在数字时代,作为暖通空调从业者,不允许不知道关于数据中心建筑及其空调系统的那些事
专家热线
2024-12-11 14:50:54
数据机房中的暖通空调工程简述
暖通资料库
2024-12-11 14:48:03
空调为什么不制热了?原因可能是这个
暖通资料库
2024-12-11 10:29:26
BAS对通风空调的控制工艺
通风排烟
2024-12-10 11:53:20
中央空调多联机维修 确保系统高效稳定运行
中央空调
2024-12-06 13:04:56
空调水系统阻力计算及水泵选型若干问题
暖通资料库
2024-12-05 12:02:05
地铁空调系统负荷如何计算?
中央空调
2024-12-05 12:01:42
中央空调水机系统调试与步骤参考
中央空调
2024-12-04 11:07:11
特种空调分类盘点,你都知道吗?
暖通制冷设备选型
2024-12-03 15:28:08
制冷空调铜管焊接流程和技术要求
制冷技术
2024-12-03 15:27:47
中央空调节能的13项技术你都了解吗?
中央空调
2024-12-03 15:25:59
中央空调系统新风入口的设置要求
中央空调
2024-11-29 09:19:43
中央空调维保及注意事项
中央空调
2024-11-29 09:17:48
一文了解氟泵空调常见三种工作模式
暖通资料库
2024-11-29 09:17:19
中央空调水机冬季防冻措施与说明
中央空调
2024-11-29 09:17:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开