1.5p空调用c10A断路器可以吗?

1.5p空调用c10A断路器可以吗?
免费打赏
qiujingyuan
2009年01月10日 19:16:20
2楼
可以啊,也可以选16A的
回复
爱芳的日子
2009年01月10日 23:04:23
3楼
功率大概在1.1KW,计算电流在5A左右,考虑两倍的启动电流10A的空开足够了。
回复
wyqwy
2009年01月10日 23:41:29
4楼
最好用D型的,把握点。
回复
weihaojie
2009年01月11日 10:54:25
5楼
谢了,不过我看有些资料上写的启动电流按3倍算.不明白到底启动电流是多少倍?
回复
weihaojie
2009年01月12日 13:32:55
6楼
:time: :time: :time:
回复
mr_yon
2009年01月12日 16:56:14
7楼
1.5匹的空调,若有加热功能,功率应在1.6KW以上,用10A的空开有点紧张,最好选用16A的.
回复
waj
2009年01月15日 15:03:58
8楼
80%以上是用16A的。