补风管道是否和排烟管道的速度上限一样——金属管材小于20m/s,土建风道小于16m/s?补风百叶风口风速是否小于7m/s即可?多谢各位赐教
补风管道是否和排烟管道的速度上限一样——金属管材小于20m/s,土建风道小于16m/s?
补风百叶风口风速是否小于7m/s即可?
多谢各位赐教
jtllee
2009年01月10日 22:18:30
2楼
机械补风一般是7米每秒 不过感觉10米更好一点 要不风口太大
回复
keletyx
2009年01月11日 21:39:53
3楼
目前国家规范没做要求
回复
zqyx888
2009年01月12日 10:55:50
4楼
机械补风是如采用金属管为20米每秒,采用混凝土为15米每秒,但送风口的风速不宜大于7米每秒