110KV输电线路问题?
okio
okio Lv.2
2009年01月07日 14:51:09
只看楼主

有谁知道在110kv输电线路中(采用隧道内架空铺设),外部环境振动(如:车辆、打桩、轻微地震)对于电缆保护层与支架之间会有什么样的影响?注:隧道设在公路边人行道下,交联聚乙烯电缆。如果你手上刚好有这方面的资料请发到以下邮箱:oki.o@163.com先谢谢了。

有谁知道在110kv输电线路中(采用隧道内架空铺设),外部环境振动(如:车辆、打桩、轻微地震)对于电缆保护层与支架之间会有什么样的影响?注:隧道设在公路边人行道下,交联聚乙烯电缆。
如果你手上刚好有这方面的资料请发到以下邮箱: oki.o@163.com
先谢谢了。
lingxuct
2009年01月08日 18:51:45
2楼
电缆不怕振动,110KV电缆都为单芯电缆,屏蔽层(在1000米以上)都采用交错互联,我们这里由3M公司来做的。
回复
hkgd8848
2009年01月09日 10:36:14
3楼
3M的110千伏接头也敢用?我们这里一条110线路,3M的接头,还没有带负荷(不超过10A),送电43天就击穿一个(已通过u0,24h的替代试验),然后做2u0,1h的耐压试验,每相都击穿一个。武高所检测发现其中两个安装尺寸错误,但是三个都在同一部位击穿,产品质量有问题。
回复
chao_136
2009年02月02日 09:58:43
4楼



请问你是哪里的啊??