取水管道水力问题,大家帮忙分析下!急!急!急!
goodsunday
goodsunday Lv.3
2009年01月07日 11:43:56
只看楼主

具体情况是这样的: 净水设施的取水管道长度1500m,总水头约6m,取水流量3000m3/d,水量能满足要求。采用PE管材,管径250mm,内径230mm,取水口建有1水池,淹没取水口30cm,取水口处安有1水表和闸阀,中间管道只有弯头,无其他管件,45°弯头和90°弯头各有4个和3个。地形条件较好,管道铺设高低变化不大。水力计算取值:经济流速取用的0.8m3/s,经计算实际流速为0.84m3/s,计算后的各项指标均满足要求。

具体情况是这样的:

净水设施的取水管道长度1500m,总水头约6m,取水流量3000m3/d,水量能满足要求。但工程实施后,出水口流速十分缓慢,且未满管出流。也就是说水量达不到设计要求。

请大家帮忙分析下是何种原因造成施工后的效果达不到设计要求这种情况。

下午就要去工地实际检查,大家抓紧时间帮下忙,分析分析下!急!急!急!
免费打赏
pipilu1984
2009年01月15日 17:16:14
12楼
...............
回复
ley
2009年01月16日 19:15:31
13楼
我是做给排水的。
从楼主所述,看不怎么明白,何谓“总水头”?是高差吧?
1、引水管道DN250若是淹没流,那30CM,太小了,水在搅动过程中进入管道会带入空气,影响流量;
2、水表、闸阀及管道配件都会产生水头损失,特别是水表损失最大,管道水头损失乘以1.1+局部损失=总水头
损失。大口径水表损失最少应按2M计算,如水头损失大了,流量就小了;
3、水表中滤网堵塞了。
我QQ:1053618123 可交流。
回复
qbs2005818
2009年01月16日 21:26:32
14楼
1、进水口淹没深度要增加到1m以上,且水池水流要平顺,不能有漩流
2、水头损失没考虑全面,管径取小了。但现在已安上了,只有增加管道泵加压了
回复
shadowfh1111
2009年01月17日 21:19:01
15楼
解决办法 只能加泵了
淹没深度根本不够 损失过大 没有排气
回复
yvhezhang
2009年02月17日 14:59:12
16楼
设计没有大的问题,施工过程是否造成管道过大的变形,是否有局部的起伏,造成管道局部有其不能排除,造成过水断面缩小。
回复
yvhezhang
2009年02月17日 14:59:54
17楼
设计没有大的问题,施工过程是否造成管道过大的变形,是否有局部的起伏,造成管道局部有气不能排除,造成过水断面缩小。
回复
goodsunday
2009年02月19日 13:18:22
18楼
最近太忙了,没空来看大家的建议,我们最后是把进口处的水表拆除,基本满足设计要求了,当初就是把局部水头损失算小了
回复
goodsunday
2009年02月19日 13:21:08
19楼
最后补充下:感谢大家的热情帮助,:)
回复
dgs522
2009年02月22日 19:32:53
20楼
这个帖子不错,值得收藏。
另,我按常规方法计算的水头总损失为4.29m,看来实际情况并非如此。
除了水表,我认为你的3个90°弯头的局部水头损失也不小。