具体情况是这样的: 净水设施的取水管道长度1500m,总水头约6m,取水流量3000m3/d,水量能满足要求。采用PE管材,管径250mm,内径230mm,取水口建有1水池,淹没取水口30cm,取水口处安有1水表和闸阀,中间管道只有弯头,无其他管件,45°弯头和90°弯头各有4个和3个。地形条件较好,管道铺设高低变化不大。水力计算取值:经济流速取用的0.8m3/s,经计算实际流速为0.84m3/s,计算后的各项指标均满足要求。
具体情况是这样的:
净水设施的取水管道长度1500m,总水头约6m,取水流量3000m3/d,水量能满足要求。但工程实施后,出水口流速十分缓慢,且未满管出流。也就是说水量达不到设计要求。
请大家帮忙分析下是何种原因造成施工后的效果达不到设计要求这种情况。
下午就要去工地实际检查,大家抓紧时间帮下忙,分析分析下!急!急!急!
2楼
急啊!怎么没人来解答啊!!!:L :L :L
回复
3楼
就没有一个人知道吗?:Q
回复
4楼
回复
5楼
水头损失太大了,1500m管道,0.85的流速,你那6m的高差可能刚好够水头损失,水量当然达不到设计要求了塞
回复
6楼
我认为原因有三
1.可能是接头处有空气增加了水头损失;
2.实际水头损失超过6m,也就是设计计算有误;
3.施工有问题,应该认真排查一下;
仅供参考!!!
回复
7楼
沿程水损不大,只2.6米。看来是取水口淹没深度不够,加一台真空泵,
抽真空吧
回复
8楼
算下管道沿程损失和弯头、闸阀、水表等局部损失,你就知道了。6m水头就要加大管径,我邦你初算一下,沿程损失就8.4m。肯定过不了设计流量。建议你看下水力学的管流部分。
回复
9楼
沿程水损没有8m那么大。pe管应该可以满足设计要求。估计是其他方面出了问题。
回复
10楼
沿程水头损失应该还是不小的,加台增压泵试试看
回复
11楼
我初步算了一下,按正常情况(管壁糙率取0.0125)时流量只有2670m3/d,PE管应该还要大一点。出水量小,可能是局部水头损失算少了,管道里面会不会存有空气没有排净,进水口有没有进空气。希望楼主把后续情况告诉大家,以便大家吸取经验和教训