请教!室内照明配电箱是不是应该引一棵PE线与卫生间局部等电位LEB连接?
请教!室内照明配电箱是不是应该引一棵PE线与卫生间局部等电位LEB连接?
2楼
不允许。卫生间是局部等电位联结.
回复
3楼
能解释一下吗?我对这块不太明白?
回复
4楼
防止卫生间外部传来的危险电位通过PE线导入。卫生间只做局部等电位
回复
5楼
那请问卫生间的LEB有没有同接地钢筋相连接?
回复
6楼
有
回复
7楼
以下是引用gotostudy在2005-04-11 21:03:59发表的内容:
那请问卫生间的LEB有没有同接地钢筋相连接?[/
只要和卫生间地板的钢筋网联结起来就可以拉!
回复
8楼
我认为配电箱应该引一PE线与卫生间局部等电位LEB连接。
因为卫生间有热水器,相线碰壳,保护失灵怎么办?
再说,给水管为金属管时,热水器壳、水管、楼板钢筋网、热水器插座上的PE线本来就是连成一体的,你怎么能防止外部危险电压从PE线传入?
还有煤气管也是从室外引入的,一打雷,就可能有危险电压传入。
回复
9楼
不知道你引的线要做什么用,做卫生间局部等电位从来没听过要和配电箱PE线相练的
回复
10楼
不知道你引的线要做什么用,做卫生间局部等电位从来没听过要和配电箱PE线相练的
你要知道,卫生间是有插座的,插座是要插电器的,电器外壳是接PE线的。只有卫生间LEB也接PE至配电箱PE排,电器外壳才能与卫生间突出金属物形成等电位。
TT系统,微断在相线碰壳时不一定跳闸,RCD也有失灵的时候。
回复
11楼
从配电箱引PE至浴室是可以的,但是此PE不是直接与LEB箱连接,而是通过局部等电位连接线再与LEB连接,局部等电位连接线与PE不是一回事,虽然差不多,但是名称不一样。(截面也有可能不一样)
回复