请教各位大哥大姐,厨房通风通常包括局部和全面通风,那么全面通风在设计时,可否算定风量以后直接安装墙壁风机,而不是离心风机拖风管进去?
请教各位大哥大姐,厨房通风通常包括局部和全面通风,那么全面通风在设计时,可否算定风量以后直接安装墙壁风机,而不是离心风机拖风管进去?
2楼
如果风量满足要求,面积不是很大,可以不用风管,直接用壁式风机。
回复
3楼
谢谢,我的厨房跨度是14米,我想在两边各装墙壁风机。那我再想问一下,我的厨房有对开门,还有窗,直接向室外,可否用自然补风?
回复
4楼
当然可以:) 呵呵,地上的有窗房间,可以自然补风
回复
5楼
注意在墙上装壁挂风机要考虑防火要求,厨房墙上是不能随便开洞的要跟建筑沟通,最好装个防火阀。
回复
6楼
是啊,出外墙的地方装个防火阀会好些.~