刚接了个同学的电话,说是用了三台水冷柜机,共用一台水泵(好象不太和要求),要计算水泵扬程,那计算水冷柜机的阻力时,是按照一台机器的算还是按三台的阻力叠加??我个人认为是并联情况应该是一台的阻力,不知道对不对呢?大家帮我看看,谢谢

刚接了个同学的电话,说是用了三台水冷柜机,共用一台水泵(好象不太和要求),要计算水泵扬程,那计算水冷柜机的阻力时,是按照一台机器的算还是按三台的阻力叠加??我个人认为是并联情况应该是一台的阻力,不知道对不对呢?大家帮我看看,谢谢
免费打赏
jswgq-55
2005年04月11日 11:04:55
2楼
摘录:
循环水泵并联运行参数对比表     表1

工作状况 系统流量(m3/h) 系统阻力(mH2O) 轴功率(KW) 效率(%)
单台 236.4 25.0 20.7 78.3
两台 246.7 27.3 30.1 64.3
三台 50.6 28.1 35.0 53.2

  由上表可以看出,就其采暖系统,使用一台水泵,以及并联两台和三台水泵其系统流量和扬程已大于需求量。可并联后对系统冷热不均改善并不大,原因是管路水力失调严重,流量没有按照要求进行分配,引起水力失调。根据以上数据可知增加一台水泵后,系统的流量增加了4.4%,扬程增加了9.0%,但水泵的效率从78.3%下降到64.3%,增加了水泵的无效电耗。如果系统采用三台水泵并联运行,其流量比两台水泵并联运行增加了1.6%,扬程增加了2.9%,而和一台水泵运行相比,流量增加了6.0%,扬程增加了12.4%,所以想通过增加并联水泵来增大流量,近而改善系统的热力失调状况的效果不会很大。此时水泵的效率只有53.2%,无效电耗更大。

因此,对于一个水力失调严重的供暖系统,特别是末端用户不热,不能简单地采用增加水泵的方法来解决。因为单台水泵的工作点已处于水泵性能曲线的平坦区,因而增加水泵后,总流量增加有限。如已有两台水泵并联运行,其合成特性曲线就更加平坦,再增加一台水泵并联运行,总流量的增加量将会更小,甚至不增加。所以,解决供暖系统水力失调现象,首先应考虑对管网通过热用户引入口阀门进行调整,使系统流量得以合理分配。当然,如果总流量不能满足要求时,应经过作图或计算的办法,选择与系统相匹配的单台水泵或组合较为合理(使水泵的工作点的高效区)的多台水泵。
回复
hoswollen
2005年04月12日 10:18:16
3楼


一般都是末端并联,按一台算,管路流程最长的算
回复
wynf3
2005年04月12日 20:24:59
4楼
H = 三台中最大阻力的值(如果机型相同则按一台算)+管道沿程阻力+管道局部阻力+设备阻力
回复
chenjia_101
2005年04月12日 21:57:23
5楼
当然是按最不利环路计算,再进行各支路的水力平衡,以达到预期的流量和流速。
回复
l780329
2005年04月13日 15:15:07
6楼
谢谢大家,和我想的一样,呵呵
回复
zhangminghuasaet
2007年06月27日 22:38:53
7楼
当然是按最不利环路计算,再进行各支路的水力平衡,以达到预期的流量和流速。你的想法是对的