飞扬,讨论个自喷的问题!!
anhaijun66
anhaijun66 Lv.5
2009年01月06日 21:18:21
只看楼主

先说管径标注,如果在一个平面中只有一种形式的喷头,那现在的软件没有任何问题,但如果平面中既有K=80的喷头,又有K=115的喷头,那统一按照多大管径带多少个喷头来标注的话,K=115的喷头的管径明显偏小。建议:能否增加K值识别,把K=115的喷头,当做是2个或者3个K=80的喷头来标注,就可以圆满解决。再说下最不利点的问题,在一个平面中如果所有喷头所需压力5-10m的话,就没有问题,但是现在有许多喷头,比如扩展型边墙喷头,它所需压力是25-30m,这样如果和普通喷头和这种喷头混合布置的话(经常发生这样的情况,现在酒店、办公,大部分都是侧喷,这种侧喷喷头,一般都需要15m,甚至到30m的压力),如果最远点是个普通喷头的话,那么最远点就不是最不利点,这样软件的选择和计算就有问题了。

建议:最不利点可以人为选择,当都是一种喷头的时候,可以使用系统默认最远点,当混合布置的时候,就可以人为控制最不利点,保留“最远路径”的命令,利用这个命令来寻找最不利点
免费打赏
wtj123
2009年01月19日 08:59:58
32楼
我用的是鸿业试用版,觉得还行,没有注意你说的这个情况
回复
q5275114
2012年05月03日 09:44:11
33楼
我想知道现在这个问题解决了吗?