风冷冷热水机组低压侧安装单向的储液器,但储液器进出口方向接反了,时间长了会有什么问题?谢谢!

风冷冷热水机组
低压侧安装单向的储液器,但储液器进出口方向接反了,时间长了会有什么问题?谢谢!
免费打赏
荣昌制冷
2009年01月06日 16:00:41
2楼
储液器的进出口接反了,就会出现输液(供液)不正常,断断续续,系统液面低时甚至无液体输出。进液倒问题不大。
回复
woxiaogui78
2009年01月07日 09:56:03
3楼
谢谢荣昌老师,
现在问题是,机组运行一周左右就出现低压保护,有规律的。
因为机组更换过板换,我想系统是不是脏了?叫人把过滤器也换了,
还有,储液器反了也可能导致这个原因吧?运行工况有变化时,从储液器出来到板换的液体有可能很少、甚至短时间没有液体供给板换,所以过一段就会低压保护。
不知道对不对?荣昌老师,还会有其他的原因吗?
回复
荣昌制冷
2009年01月07日 17:09:48
4楼
这是肯定的,储液器进出口反了,就会出现输液(供液)不正常,断断续续,系统液面低时甚至无液体输出,必然会引起低压过低而保护,系统运行不会正常的。
回复
dujunyang
2009年01月09日 14:52:26
5楼
如果把储液器娤反,在调试阶段高低压就会反应出来,充氟利昂也不一样,感应温度不一样,不可能等一周,