关于固体绝缘的开关柜
zhaokc
zhaokc Lv.7
2009年01月05日 09:53:21
只看楼主

本人有位做老板的朋友,新年的开发计划有项是开发固体绝缘的开关柜。本人认为目前固体绝缘的开关柜技术还欠成熟,开发投入太高,且市场的接受度还很有限。但我那位朋友却认为正是时候。不知各位版主、大虾有无什么好的建议?对固体绝缘的开关柜的前景有何看法?

本人有位做老板的朋友,新年的开发计划有项是开发固体绝缘的开关柜。本人认为目前固体绝缘的开关柜技术还欠成熟,开发投入太高,且市场的接受度还很有限。但我那位朋友却认为正是时候。不知各位版主、大虾有无什么好的建议?对固体绝缘的开关柜的前景有何看法?
免费打赏
wang_gang1005
2012年01月05日 14:38:13
32楼
固体绝缘标准现在已经定稿了,是电科院组织的,其实固体绝缘开关在国内技术还不是很成熟,从最早的霍力克,到后来韩国的固体绝缘开关,再到我们国内的开关,国内的开关基本是仿国外的结构,只是结构,工艺是很难仿的,这事说起来就完了,先说这些吧
回复
hiker1983
2012年07月13日 15:59:35
33楼
这么大虾,ABB的环网柜uniswitch ,safering ,safeplus都有装气压表啊,怎么会没装啊。气压大约在0.14MPa,比大气压稍高一点。
回复
hongbo5588
2012年07月14日 13:37:17
34楼

说的非常有道理,现阶段主推固体柜显然不现实。SF6对于大气环境的影响不可避免,那么势必要找出替代产品。固体柜不是不可推,关键要解决生产成本、工艺的问题。
回复
zy123254
2012年07月18日 09:06:40
35楼
学习中,我认为真空.SF6和固体绝缘各有优点,在短期内还不能看出谁能胜出
回复
given3
2012年07月18日 09:21:50
36楼
嗯 不错吖 挺好的。
回复
seachinawhh
2012年11月17日 19:04:06
37楼
价格能差多少啊?
回复
csibenny
2012年11月30日 16:37:54
38楼
关于在密闭空间的散热前段时间刚好接触过,应该问题不大,只不过是否要必要,因为一般固体绝缘柜主要用在环网系统或小容量小型化变电站,630/1250A即可,其实电流大了散热效果体现更佳,这一点在国外上世纪70年代就用在开关行业了,最近看到ABB也有应用了
回复
csibenny
2012年11月30日 16:38:31
39楼
关于在密闭空间的散热前段时间刚好接触过,应该问题不大,只不过是否要必要,因为一般固体绝缘柜主要用在环网系统或小容量小型化变电站,630/1250A即可,其实电流大了散热效果体现更佳,这一点在国外上世纪70年代就用在开关行业了,最近看到ABB也有应用了
回复
hongbo5588
2013年01月06日 16:02:35
40楼
我想告诉你的是,全国仅3家应该是好多年之前的事情了,我可以报出名字的就7家,本公司就有一台松下的。
回复
sunnyxkchoi
2013年01月07日 11:02:05
41楼
首先,国内现有的固体绝缘厂家已经有:双杰、清畅、合锐赛尔、沈阳昊诚、扬州新概念、珠海康晋、陕西中电、北海银河、上海正昊、无锡凯立、深圳虔能?电研华源、温州春兴电力?赛德翰(无锡)开、湖南楚天电气?广州阿尔派。以上也许还不够全面,有大虾可以补充的补充一下。国外已经确定在中国发展的还有施耐德和伊顿!
为什么会有如此多的厂家都一拥而上呢?大家应该看看国网对此的态度,2013年固体绝缘柜的采购数量不少于环网柜总量的25%!以后还会逐年递增。至于标准,都已经3版了。因此, 可以预见的是,SF6环网柜的空间将越来越小。楼主的朋友虽然动手稍微晚了一点,但应当还有机会。也许固体绝缘将来也会涌现出类似于KYN和XGN的产品,大家拭目以待吧!