我单位新进的板式换热器,一次网温差为11度,二次网供水比一次网回水低3—4度,请问这是不是换热器的问题? 板式换热器的换热标准是多少?
我单位新进的板式换热器,一次网温差为11度,二次网供水比一次网回水低3—4度,请问这是不是换热器的问题?
板式换热器的换热标准是多少?
2楼
一般是说对数温差的,你找到这台换热器的参数中的对数温差项,你再把1 ,2次供回水温搞清才能确定有没有问题
回复
3楼
不能只考察温差,温差的大小与循环水量有关----与换热量有关。
回复
4楼
老兄,你说的没错,我当时主要是想让贴主先从简单,显而易见的
开始,排除这些因素再按考察一二次侧压损 流量的步骤这样设想的
回复
5楼
学习了。谢谢
回复
6楼
新人来学习,谢谢!
回复
7楼
:)不错,继续努力
回复
8楼
零九年的帖子居然能顶这么高,额滴个神啊,土木的大神版主们啊
回复