最近遇到一个工程70多米,未设伸缩缝,仅有一个后浇带。这样做是否得当。
最近遇到一个工程70多米,未设伸缩缝,仅有一个后浇带。这样做是否得当。
2楼
一般框架结构55m就要设置伸缩逢,但是这个不是强制性的要求。当混凝土浇筑采用后浇带分段施工时,伸缩逢间距可以适当的加大~详见GB50010-2002第9.1.1条第9.1.3条
回复
3楼
仅采取设后浇带的方式,只能解决施工阶段的混凝土收缩不利影响,而不能解决使用过程中的温度变化应力问题。要采取多项措施才奏效。
回复
4楼
个人觉得70m左右设后浇带足矣,不一定要设伸缩缝,个人意见,仅供参考
回复
5楼
设后浇带就可以了
可以不设缝
回复
6楼
设后浇带就可以了
可以不设缝.不过有时也要看审图的机构怎么样,拍担风险的时候,有可能会叫你改,一般来说老工程师不会怕。
回复
7楼
个人意见,后浇带完全能解决问题,这要经济安全,70米确实没有必要设置伸缩缝,
回复
8楼
怎么讲了,我做的常州技术师范学院图书管,大约120长,一道缝都没有
回复
9楼
楼上的好大气啊 !没裂缝是你的运气!要是裂了看你怎么解释,你要是按规范做了,有裂缝也可以解释一下!
嘿嘿!:lol :lol
回复
10楼
能处理这个问题的措施太多了
回复
11楼
学习了........
回复