框架结构70多米未设缝
zgqiumi1
zgqiumi1 Lv.2
2009年01月04日 10:30:36
来自于砖混结构
只看楼主

最近遇到一个工程70多米,未设伸缩缝,仅有一个后浇带。这样做是否得当。

最近遇到一个工程70多米,未设伸缩缝,仅有一个后浇带。这样做是否得当。
免费打赏
xingyong80
2009年01月16日 10:45:44
2楼
一般框架结构55m就要设置伸缩逢,但是这个不是强制性的要求。当混凝土浇筑采用后浇带分段施工时,伸缩逢间距可以适当的加大~详见GB50010-2002第9.1.1条第9.1.3条
回复
zhugeguang
2009年01月29日 20:42:51
3楼
仅采取设后浇带的方式,只能解决施工阶段的混凝土收缩不利影响,而不能解决使用过程中的温度变化应力问题。要采取多项措施才奏效。
回复
混混结构
2009年01月30日 12:43:32
4楼
个人觉得70m左右设后浇带足矣,不一定要设伸缩缝,个人意见,仅供参考
回复
ljc0824
2009年02月01日 17:53:56
5楼
设后浇带就可以了
可以不设缝
回复
wudi27784243
2009年02月07日 21:07:39
6楼
设后浇带就可以了
可以不设缝.不过有时也要看审图的机构怎么样,拍担风险的时候,有可能会叫你改,一般来说老工程师不会怕。
回复
wyr-204
2009年02月08日 21:57:40
7楼
个人意见,后浇带完全能解决问题,这要经济安全,70米确实没有必要设置伸缩缝,
回复
cyl520790
2009年02月11日 10:48:55
8楼
怎么讲了,我做的常州技术师范学院图书管,大约120长,一道缝都没有
回复
xjgqs
2009年02月11日 22:51:17
9楼
楼上的好大气啊 !没裂缝是你的运气!要是裂了看你怎么解释,你要是按规范做了,有裂缝也可以解释一下!
嘿嘿!:lol :lol
回复
tkandtq
2009年02月13日 18:48:07
10楼
能处理这个问题的措施太多了
回复
蓝图0711
2017年07月17日 08:49:19
11楼
学习了........
回复

相关推荐

APP内打开