设计中同一楼层总配电箱到分配电箱采用SC50或SC70不等的管子沿楼面敷设,但实际施工如何解决?一般这么大号的管子沿楼面敷设考虑其他管子交错和楼面保护层,实际施工困难,哪位师傅能出个好点子
设计中同一楼层总配电箱到分配电箱采用SC50或SC70不等的管子沿楼面敷设,但实际施工如何解决?一般这么大号的管子沿楼面敷设考虑其他管子交错和楼面保护层,实际施工困难,哪位师傅能出个好点子
2楼
走梁里面,在征求结构方面同意后。
回复
3楼
走梁里面,应该是要求结构方面补强.而不是征求结构方面同意.
回复
4楼
这么大的管子走什么梁,水管走梁到是见过,如果在一层就埋地,在2层以上就走桥架了!
回复
5楼
一般来说分配电箱的进线不要作的太大,很少见到用SC70的管子的,如果距离远的话,建议采用桥架敷设或者想办法将分配相拆分了。
回复
6楼
我同意,用桥架做还是比较好,大于32的管子就不好在楼板里预埋了