甲方要求解决一下问题啊,想了很久挠破头皮都想不出来解决办法,各位高手帮帮偶吧[ 本帖最后由 gps13511 于 2009-1-2 09:39 编辑 ]
甲方要求解决一下问题啊,想了很久挠破头皮都想不出来解决办法,各位高手帮帮偶吧
[
本帖最后由 gps13511 于 2009-1-2 09:39 编辑 ]
2楼
这个咚咚的撞击声是在水流过后几分钟才会出现,而且会持续十几声,比较像是从楼板发出的。
支管连接立管为DN100的管道,立管管径也是100
[
本帖最后由 gps13511 于 2009-1-2 11:26 编辑 ]
回复
3楼
没人知道么?难道我是帖子毒药?:( :( :(
回复
4楼
:L 完全不明白啊,怎么会有撞击的声音啊。
回复
5楼
您还是让她们请一个建筑风水先生来看看吧啊!哈哈哈
回复
6楼
以前电视上有个类似的现象,结果说是管内压力的波动造成的。水锤么,这个,就不知道了。放吸气阀试下,立管管径太小的可能吧。
回复
7楼
我怀疑是不是那个消能节的问题,建议清通管道,可考虑取消消能节.