本帖子专门展示多联机室外机布置照片,照片基本来自于本论坛,特向作者表示感谢
本帖子专门展示多联机室外机布置照片,照片基本来自于本论坛,特向作者表示感谢
2楼
不建议采用工字钢基础,防腐在好也会腐蚀生锈
回复
3楼
这么多外机在一起 密度太大了 散热效果不好 气流短路啊
回复
4楼
距离太近了,影响效果
回复
5楼
同意楼上意见
回复
6楼
确实会影响散热效果,尽量拉大距离。
回复
7楼
同意,气流太容易短路
回复
8楼
再问问,室外的铜管上面是不是还要做遮阳板?
回复
9楼
:handshake :handshake :handshake
回复
10楼
:victory: :victory: :victory:
回复
11楼
我觉得,第一,它这个地基不好,第二,就像大家所说的,它的距离太近了,技术手册上面说两台在并排放要1米以上的