如何确定低位消防稳压泵的扬程?
chenxinbao99999
2008年12月30日 16:49:42
只看楼主

如何确定低位消防稳压泵的扬程?

如何确定低位消防稳压泵的扬程?
pureinheart
2008年12月30日 17:01:04
2楼
个人认为只需算高差及最终用水点所需水压,不需算沿程。
回复
chenxinbao99999
2008年12月30日 17:15:07
3楼
我刚才见了一位大哥做的2个小区的消防稳压泵选的28米扬程,主泵70米左右,要是稳压设施放于屋面最高处我认为28米可以,低位的俺没做过,见了他的图以后我也有点迷糊了,哈哈!!!
回复
pureinheart
2008年12月30日 17:30:10
4楼
以下是我以前写的帖子,看看有无道理,不对之处请指教:

稳压泵扬程是否不需要考虑长距离干管的沿程损失?
如果用水点构成的是平面管网,系统内充满水保持静水状态,系统无漏水情况发生,且保持着所需的管网水压。此时稳压泵扬程的选择除需考虑稳压泵自身及前后阀门的局部损失外(很小,也就2米左右吧),只需保证各用水点出口的压力要求即可。
首先水几乎是不可压缩的。根据帕斯卡定律,密闭液体能把它在某一处受到的外加压强,大小不变地向各个方向传递。而意外的跑冒滴漏是极少量的,此时主泵供水干管中心部分的水,流速最快,所以稳压泵启动后弥补的因渗漏而损失掉的少量水,近似可看做是没有摩擦阻力的,故稳压泵扬程应该不需要增加因摩擦而产生的沿程损失。但若是大面积的渗漏或是开始正常用水了,此时水开始大量地持续补充,贴近管壁的水就开始流动了,摩擦阻力就产生了,或者说明显存在了,此时就需要启动主泵了,稳压泵就可以关闭了。
但是若不是平面管网,有高差存在,稳压泵的扬程就还需要考虑加(或者减)和用水点的高度差。比如高层建筑。
综上所述,不论稳压泵位置设在何处,其扬程只需保证用水点的最高出口压力即可,即使设在地下泵房也是如此。而一旦管网在大量泄水了,就不是稳压泵的工作范围了,就要自动开启主泵了。

[ 本帖最后由 pureinheart 于 2008-12-30 17:32 编辑 ]
回复
chenxinbao99999
2008年12月31日 11:49:07
5楼
如何确定低位消防稳压泵的扬程?
回复
lantian1227
2009年01月06日 16:57:01
6楼

你好,我有个疑问:“综上所述,不论稳压泵位置设在何处,其扬程只需保证用水点的最高出口压力即可,即使设在地下泵房也是如此。”和“但是若不是平面管网,有高差存在,稳压泵的扬程就还需要考虑加(或者减)和用水点的高度差。比如高层建筑。”这两句话是否有些矛盾啊。
回复
lantian1227
2009年01月07日 12:11:20
7楼
pureinheart的意思是否这样理解:
稳压泵的扬程为最不利点所需的出口压力+水池最低水位与最不利点处的高程差(或-水箱最低水位标高与最不利点处的高程差),由于流量小,水头损失少,所以其中的管道水头损失就忽略不计了
回复
wssy
2009年01月07日 16:35:04
8楼
不需要计算,比主泵大10米,哈哈
回复

相关推荐

APP内打开