如题,面积较大的场所,有40个灯,做两个回路,可否用一个双联开关控制。 也就是说可不可以把两个回路接到一个开关里面。开关250V/10A, 再者,这两个回路为A,B相,或为A,A相,有没有不同?
如题,面积较大的场所,有40个灯,做两个回路,可否用一个双联开关控制。 也就是说可不可以把两个回路接到一个开关里面。开关250V/10A, 再者,这两个回路为A,B相,或为A,A相,有没有不同?
2楼
自己顶一下,我问了国外的一名电气工程师,答案是完全没有问题,一个双联可以当作两个单联考虑。 大家有不同的看法么
回复
3楼
自己顶一下,我问了国外的一名电气工程师,答案是完全没有问题,一个双联可以当作两个单联考虑。 大家有不同的看法么
以此类推:一个3联可以当作3个单联考虑...............
回复
4楼
以此类推:一个3联可以当作3个单联考虑............... [/quote
3个回路的照明是否会超过一个3联开关的额定电流?
回复
5楼
绝对不可以,安全隐患
回复
6楼
可以但有安全隐患 首先受害的是电工
回复