疏散照明是否要用双电源?双电源是否要末端双切?
lanet999
lanet999 Lv.2
2008年12月29日 21:06:44
只看楼主

我认为疏散照明是消防负荷,视负荷等级而用双电源或双回路,但,是否要‘末端’双切,好象规范中没规定过。民规里只列举了排烟风机等必须‘末端’,没提到应急照明好象另外问一下,应急照明中的疏散照明和备用照明是否可以共用一个配电箱?我看好多人设计时,能分开就分开,但不知道为什么[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-12-29 21:08 编辑 ]

我认为疏散照明是消防负荷,视负荷等级而用双电源或双回路,

但,是否要‘末端’双切,好象规范中没规定过。民规里只列举了排烟风机等必须‘末端’,没提到应急照明好象

另外问一下,应急照明中的疏散照明和备用照明是否可以共用一个配电箱?我看好多人设计时,能分开就分开,但不知道为什么

[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-12-29 21:08 编辑 ]
免费打赏
lurong-8
2008年12月30日 10:30:12
2楼
一般规范中讲到消防负荷是得要考虑双电源,能分开也最好分开
不过现在的疏散照明设备一般都自带了蓄电功能,实际施工中,双电源的也少
回复
lanet999
2008年12月31日 15:54:51
3楼
50034-2004建筑照明设计标准里,电源可以来自第二电源、发电机、蓄电池,也没强行规定要双切

有点矛盾啊
回复
混在电气
2009年01月01日 16:33:17
4楼
疏散照明一般都用自带蓄电池型灯具,很少有用第二电源的。
回复
lcj3562
2009年01月02日 10:40:58
5楼
疏散照明一般都用自带蓄电池型灯具,很少有用第二电源的,我也这样认为。
回复
jslxzjh
2009年01月02日 11:10:58
6楼
我做的一个工程,应急照明电源是双电源,并且灯具自带电池,双电源是市政两路不同变电所电源,低压配电室应急回路还配柴油发电机电源
回复