各位,小区环境供电线路过长(电缆穿管)时除了手孔井外有没有比较好的办法啊,手孔井实在比较难看,而且其实线路数也就10来路,有的时候甚至是一路.

各位,小区环境供电线路过长(电缆穿管)时除了手孔井外有没有比较好的办法啊,手孔井实在比较难看,而且其实线路数也就10来路,有的时候甚至是一路.
xudah
2005年04月09日 10:50:22
2楼
就是在室外当不采用直埋电缆时有没有可以取代手孔井的室外过线盒什么的,比较漂亮的
回复
du_wen_bo
2005年04月09日 12:54:32
3楼
你的负荷有多大?

如果是末端分支回路,就浅埋就可以了。

如果是柜到箱体的回路,尽量直埋,穿管没什么好的。(施工起来也是要把管埋进去)

如果一个小区不是太大,就不要把箱子扔的到处都是(如果10多条回路都是配电干线)。控制起来也不方便啊。

还有个因素,环境变化时,环境供电的箱体在外边的话,变化起来也不方便。

所以,供给环境照明的支线回路一般浅埋,干线一般直埋而且一般不动。
回复
城市边缘
2005年04月09日 13:38:51
4楼
干线线路敷设一定是要考虑检修问题的,手孔井并不难看,如果都为了好看,那么小区里面的雨水井,污水井也取消吗?那个更难看呢