板式换热器可否不做
154650
154650 Lv.2
2008年12月29日 19:11:17
来自于采暖供热
只看楼主

板换已经做完了,甲方想拆下来,把市政热水和空调水直接接上,是否可行,规范可有要求

板换已经做完了,甲方想拆下来,把市政热水和空调水直接接上,是否可行,规范可有要求
免费打赏
fsb427
2008年12月29日 19:21:47
2楼
那温度,压力,流量符合你的系统要求吗?恐怕不行
回复
wangyidl
2008年12月29日 19:30:41
3楼
:victory: :victory:
:victory: :victory:
回复
sx1qaz
2008年12月29日 19:36:38
4楼
控制好流量、压力、温度等,可以做混水系统。换热器可以拆除
回复
wangyidl
2008年12月29日 20:39:57
5楼
混水系统 市政能允许啊
回复
fsb427
2008年12月29日 20:55:35
6楼


是啊,再说管路支持吗?再改管路?:lol
回复
ljazjs
2008年12月30日 10:02:23
7楼
加混水泵,以前都是这么做的,现在我的一个搞热力设计的同学还建议我这么做