冷冻水泵前的压力应为多少MPa,才可以看出水泵的扬程有没选大
冷冻水泵前的压力应为多少MPa,才可以看出水泵的扬程有没选大
2楼
:lol :lol :lol 冷冻水泵前的压力,应为你的定压点压力(一般情况下是这样)。定压点压力为多少,每个工程都不一样的。:lol 一般为水系统高度再加个2~3m。
另外冷冻水泵前的压力应为多少MPa与水泵的扬程没有什么关系。
你直接说说你水泵的进出口压差多少,供回水温度多少,让大家看看水泵扬程有没选大:) :)
回复
3楼
谢谢
冰水主机流量为88MCH,冷却冷冻水泵型号相同,流量为160MCH,扬程20M。
还有一系统是水冷柜机的,一共8台,流量为26.7MCH,压降49KPA,冷却水泵是240MCH流量,扬程30米。
冷水主机的问题是,能把冷冻水冷却下来,供回水10~12,或9~12度,但下面房间里面效果不好,经核对,冷负荷计算没有问题,还在调试阶段,不知道问题出在哪?(排过空气,一到四楼每个房间都是这样,只能把温度降下3度左右)
水柜问题是,能把空气冷却下来,但水泵运行的声音很不正常,噶噶噶的很响,水泵进水压力0.12MPA,出口0.24MPA的样子。水泵好象有些大,有没办法解决??
回复
4楼
那个水冷柜机,就情况来看,是大了。想办法增加阻力吧。可以搞个变频器呀。冰水机组,你说说供回水10~12或9~12度时,水泵进出口压差多少呀。
这个天调试,有多大的冷量呀:)
回复
5楼
"水泵进水压力0.12MPA,出口0.24MPA"这个参数不太对呀。没错吗:hug: :hug:
回复
6楼
就是这个参数呀,怎么不对呀
回复
7楼
调试是在前段时间,这里是广东,那时室内也有26~27度,把温控器上的温度调到16度以下,它都只能降到23度左右,一般的还不能,机组的显示是:温度到,机组暂停。房间的温度根本没降下去。冷水机组冷冻泵进口压力很小,0.1MPA不到,出口也有0.2多吧
回复
8楼
冰水主机流量为88MCH,冷却冷冻水泵型号相同,流量为160MCH,扬程20M
为什么,主机流量与泵流量差这么多?你是怎么选的主机
回复
9楼
这个是我接手的一个工程,来的时候都已经做好了.
那水泵流量大对主机或者是房间的制冷效果有影响吗?
主机在四层楼顶,横管长60*2,异程,20M扬程是不是有点小啊
回复
10楼
扬程小了,请仔细核算
回复
11楼
“供回水10~12,或9~12度”是把冷冻水冷却下来了吗?是不是主机制冷没达到啊?