现浇板框架柱网的问题
qdckzb
qdckzb Lv.2
2008年12月29日 15:26:47
只看楼主

我同事最近做了几个住宅,采用框架结构。我校核时发现,有的柱子仅在一个方向有对应柱子拉结,局部形不成双向柱网,甚至外框架也有此情况。我要求他在板内加筋权当拉结,不过自己也觉用处不大,板仅100厚。单向框架危害大吗?抗震设防烈度7.5°。

我同事最近做了几个住宅,采用框架结构。我校核时发现,有的柱子仅在一个方向有对应柱子拉结,局部形不成双向柱网,甚至外框架也有此情况。我要求他在板内加筋权当拉结,不过自己也觉用处不大,板仅100厚。单向框架危害大吗?抗震设防烈度7.5°。
免费打赏
ytjyun
2008年12月29日 16:55:31
2楼
GB50011-2001.6.1.5条高层的框架结构不应采用单跨框架结构,多层框架结构不宜采用单跨框架结构。为了满足建筑上的要求,很难达到规范的要求。楼主担心的问题应该不要紧的,看一下审图办的意见吧。