医院一个设备间电磁屏蔽怎样做?
jqnnqr
jqnnqr Lv.2
2005年04月08日 15:39:10
来自于防雷减灾
只看楼主

我手上目前有一个综合医疗大楼的工程。该院一层要安装一台血管造影机,该机为美国通用公司产品,在使用时对电磁屏蔽的要求非常高,可在此台设备的下方,即地下室对应位置,刚好是大楼的低压配电室(18台低压屏,供电容量约2000KW),谁有什么好办法能解决该设备不受到低压室的电磁干扰?如果需要做电磁屏蔽,应该怎样做?做在低压室好还是做在设备安装房间好?谢谢大家。

我手上目前有一个综合医疗大楼的工程。该院一层要安装一台血管造影机,该机为美国通用公司产品,在使用时对电磁屏蔽的要求非常高,可在此台设备的下方,即地下室对应位置,刚好是大楼的低压配电室(18台低压屏,供电容量约2000KW),谁有什么好办法能解决该设备不受到低压室的电磁干扰?如果需要做电磁屏蔽,应该怎样做?做在低压室好还是做在设备安装房间好?谢谢大家。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年04月08日 15:55:24
2楼
建议:土建施工在设备间六面的顶板、地板、墙体钢筋和MEB可靠连接,并和本室LEB可靠连接。另外,设备安装后,作金属笼,罩住设备,接地线和LEB可靠连接,并外引,再作人工接地极。