生活水池进水管的流速计算
jsfwk20051118
2008年12月29日 10:48:26
只看楼主

往小区供水的一段管道,接水点至泵房距离约1.67KM,接水点地面标高约24M,市政水压约0.22MPa,泵房地面标高约41M,地下式水池,小区用水量约20L/S,请问水池进水管的流速怎么计算?

往小区供水的一段管道,接水点至泵房距离约1.67KM,接水点地面标高约24M,市政水压约0.22MPa,泵房地面标高约41M,地下式水池,小区用水量约20L/S,请问水池进水管的流速怎么计算?
免费打赏
wjx478994
2009年01月02日 11:11:10
2楼
给排水技术措施上有,计算流速可取中间值
回复
飞鱼
2009年01月03日 16:59:45
3楼
这个好象很危险啊,接管点地面标高加管网压力也才46m,而水池(泵房)的地面标高就有41m,就算不考虑水头损失,到达水池地面处的自由水压也只有5m了,这么小的压力进水流量肯定很小,而且这么长的距离(1.67KM)水头损失一定不小,还有局部水头损失……

所以,照我估计这个进水管的进水量比马尿大了不多少……
回复

相关推荐

APP内打开