一宾馆:1.主餐厅27000X20000X7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?是用什么方式计算出来的?2.餐厅包间:10000X9000*7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?3.老虎机赌场35000X30000X7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?4.VIP赌场36000X20000X7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?
一宾馆:1.主餐厅27000X20000X7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?是用什么方式计算出来的?
2.餐厅包间:10000X9000*7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?
3.老虎机赌场35000X30000X7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?
4.VIP赌场36000X20000X7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?
12楼
要是做大方案提报价估算呢,建议随身带本约克的小样本手册,上面有一些常用的设计估算参数,象各种场所按几次换气估算都有
但是要做设计,还是需要仔细计算
回复
13楼
楼上的两位兄台说的太对了。现在我做的这个就是好多东西都不是很清楚。老板就给了几张图纸,我只有看大意来确定它们都是做什么用的,然后就估计着做了。
我现在做的这个也就是在报价的东西,能不能拿到还是一会事呢。
[
本帖最后由 gemen_0072005 于 2008-12-30 11:06 编辑 ]
回复
14楼
12楼的兄弟说有一本什么“约克的小样本手册”?是这样的吗?
是个什么样子手册的说来看看,在哪里能弄到这样的手册?
回复
15楼
餐厅+赌场属于娱乐场所,按6-8次换气计算得风量在估计面积冷量计算盘管根数
就行了啊 ,新风量做个大点的管子在连接回风箱拉到!~~~设个新风调节阀
回复
16楼
路过,学习学习
回复
17楼
我们做毕业设计那会好像做的也是宾馆的中央空调系统,但那时我选的是风机盘管加独立新风系统。新风不承担室内冷负荷。新风量根据换气次数法计算,完了总风量就是根据冷量计算出来后选的风机盘管型号的风量来计算的!不知道对不对,大家指教啊!
回复
18楼
泰国的环境温湿度是非常高的,因此在计算新风的热湿负荷时要特别小心,建议要仔细的核算一下。
回复
19楼
看了各位的意见,确实受了不少启发,谢谢!
回复
20楼
初学空调,谢谢各位啦!:)
回复
21楼
:L :L :L :L :L :L :L 我拿特灵的样册看看
回复