各位高手帮忙指点送风量问题。
gemen_0072005
2008年12月28日 21:07:17
来自于中央空调
只看楼主

一宾馆:1.主餐厅27000X20000X7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?是用什么方式计算出来的?2.餐厅包间:10000X9000*7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?3.老虎机赌场35000X30000X7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?4.VIP赌场36000X20000X7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?

一宾馆:1.主餐厅27000X20000X7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?是用什么方式计算出来的?
2.餐厅包间:10000X9000*7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?
3.老虎机赌场35000X30000X7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?
4.VIP赌场36000X20000X7000总的送风量应该为多少M3/H?新风量应该为多少M3/H?
免费打赏
toplhc
2008年12月28日 22:35:06
2楼
前提,空调形式?
回复
gemen_0072005
2008年12月29日 08:40:17
3楼
中央空调!!
只是是用风机盘管加新风系统好还是用全空气系统我还在考虑,各位也可以在这方面指点一下嘛!
谢谢!!
回复
ljandwyh
2008年12月29日 11:15:42
4楼
基本方法应该是先进行热湿负荷计算,然后再使用焓湿图进行一次回风计算。新风量直接查阅规范就可以得到了。
回复
ljf130333
2008年12月29日 11:58:20
5楼
什么地区!。。。。。。。
回复
saeymy
2008年12月29日 14:02:16
6楼
空调的送风量按热负荷计算,新风量按人数计算。
回复
chr333333
2008年12月29日 14:55:32
7楼
(一般情况下:1,冷负荷够,风量就够,2.每小时6次换气次数计算。
2.新风量20m3/人)
回复
shazhizhou2008
2008年12月29日 15:56:59
8楼
M=Q/(H1-H2)
M风量
Q制冷量
H1室内焓值点
H2送风焓值点
顺便问下楼猪,你是学空调的么
回复
meiyongfu0417
2008年12月29日 22:39:38
9楼
1、主餐厅建议风机盘管+新风机组系统,分片分区选型风机盘管,确定型号后反过来核算风量,一般风机盘管都有个技术参数叫做风冷比,即风量和冷量的比值,基本恒定。新风量根据人口密度确定。每平米人数,每人新风量20-40完全满足。
234类似。

希望能帮助你,QQ35778028
回复
gemen_0072005
2008年12月30日 08:23:30
10楼
我是学空调的,不过说起来汗颜。学校烂,学的更烂。
这是一个泰国项目,我看到人家都是在看到图纸后就可以直接抓出风量,和冷量。
听说做这个的也都是估算的。
回复
shazhizhou2008
2008年12月30日 09:45:32
11楼
哎,现在做这个的谁不是估的呀,准确计算,你能找出它的具体参数吗,你知道它的运行工况吗?
根本就精确计算不了
回复

相关推荐