发电机并网需要发电机和电网的相位一致,那是怎么实现的呢?发电机发出的三相波形是固定的,电网的相位也是固定的,那是怎么能相位角相差很小,发电机并网的???很迷惑 求助
发电机并网需要发电机和电网的相位一致,那是怎么实现的呢?
发电机发出的三相波形是固定的,电网的相位也是固定的,那是怎么能相位角相差很小,发电机并网的???很迷惑 求助
2楼
发电机与电网相联叫并网,并网必须要有“同期装置”,同期装置有调节发电机(转速)的功能,同期装置测量并网开关(断路器)两侧的电压,一般发电机在并网前是人工调节电压与电网电压接近,同期装置在并网时会把测量后电压的差值显示出来,让我们参考,并能根据电压差和频率差及相位差,自动调节发电机,使发电机的输出电压最接近电网电压,达到允许值时,自动输出合闸信号,并网断路器合闸并网。
这个允许值是我为设定的,有三个:压差、频差和相差。
回复
3楼
当我们调节好发电机的电压和周波和电网的一致后,就要等待发电机与电网的对应相的电压相位一致,也就是相角差一致,等到它们一致时合闸并网。也就是说相角差是要我们去捕捉而不是调节的。如果是手动并网就靠操作人员的经验抓住最佳合闸时间合闸,自动并网就是自动同期装置自动捕捉合闸。
回复
4楼
"调节好发电机的电压和周波和电网的一致后"................“相角差是要我们去捕捉而不是调节的”说法有一定道理,但不全是,周波与电网一致,相角差也就永远不会变了,也没法捕捉相角差在允许值内。只有发电机频率稍与电网不同,才有相角差的变动,才有捕捉到相角差在允许值之内的机会。
回复
5楼
哦,看到两位大侠的讲解,似乎知道了一点点
可是相位差是电压波形与X轴的夹角否??
两位大侠的意思是波形频率可调,也就是调节了相位差,是不是?
可有这方面的具体书籍参阅一下 十分感谢
回复
6楼
并网时我们等发电机冲到3000转,一般的也就是调节电压,不调转速啊
迷惑
回复
7楼
相位差表示发电机与电网电压波形在时间上的差异
当发电机和电网频率有差异时,相位差会周期性变化,并网时选择相位差在允许变化范围内的时刻
一般并网前发电机和电网频率不可能严格相等
回复
8楼
发电机和电网电压的初相角能调整吗?是不是通过调频来实现的?
既然是两者波形都是时刻都变化的,变化的程度都应该是有自己的固定曲线,就好比是两个平行线,都是向前延伸,根本不会有焦点啊,即两者的距离是固定的
迷惑不解 请大侠门多多指教
回复
9楼
并网有三个条件,频率、电压差和相位要一致,实际并网时并不能保证三者一致,只要在允许的范围内即可。并网前发电机和电网频率是不相同的,有一个频率差,二者的相位是不停的变化,在二者相位相同时合闸,然后发电机再与电网同步运行。如发电机在并网前与电网频率相同,相位不同时,可能出现永远不能合闸的情况,自动准同期装置在一定时间内可发出调速命令,改变发电机的频率,使它能满足合闸条件。
回复
10楼
并网前发电机和电网频率是不等的,当时频率差必须在允许范围内才能并网。二者的相位差则是周期性变化的,就好比两个人跑圈,快的比慢的多跑整数圈时,他们又到了同一位置。并网之后,发电机被电网自动拉入同步,二者频率就相等了。
回复
11楼
相位差怎么会是周期性变化呢???系统的相位是固定不变的,发电机的转速达到3000转以后也应该是固定不变的吧,那样怎么才能并网的呢??
请详细的讲解一下,发电机的并网动态过程 十分感谢!
回复