求助:地下室净高不足,需要把主次梁全部打掉,如何加固?
bigwxp
bigwxp Lv.4
2008年12月25日 16:54:08
只看楼主

由于局部地下室净高不满足要求,需要把主梁和次梁全部打掉,保留楼板,然后在楼板上面做上翻梁。柱距为8mx8m,这样做可以吗?或者把梁板全部打掉,抬高后重新做梁板。这两种方法哪种可行?有没有更好的办法啊?:handshake

由于局部地下室净高不满足要求,需要把主梁和次梁全部打掉,保留楼板,然后在楼板上面做上翻梁。柱距为8mx8m,这样做可以吗?或者把梁板全部打掉,抬高后重新做梁板。这两种方法哪种可行?有没有更好的办法啊?:handshake
免费打赏
shaozhaoyu
2008年12月26日 14:42:26
2楼
那肯定是保留楼板从经济角度说要好一些。
我个人意见是,先做反梁做好板与反梁的锚固然后再无损切割原有梁。
还有就是,你地下室净高差多少呢,如果只是差20~30公分的话,建议把原有梁截面调整一下,做外包钢比较划算,你的具体情况不是很清楚,请自己判断!
回复
shiming1987
2009年03月10日 23:29:18
3楼
卸载,做新梁板
肯定比在原结构上做好
你这种要求有点不太合适
新做吧,拆梁、板即复杂又不安全。
回复
dadienqing002
2009年03月12日 15:37:25
4楼
新做吧,拆梁、板即复杂又不安全。
回复
bigwxp
2018年12月10日 14:48:25
5楼
注意要先卸荷,另外,与不拆除的梁相连的楼板不能用切割,最好是把原楼板钢筋留出来
回复

相关推荐