压缩机结霜
bb-168
bb-168 Lv.2
2008年12月24日 22:09:57
来自于中央空调
只看楼主

压缩机结霜我厂有台冷水机组 低温机 加乙二醇 氟22的,32P 的 22量加的是26公斤,电流30A 现在是低压0.5公斤 高压13公斤 冷冻水出水温度3.5度,压缩 机结霜较厚 冷却水温20度压力2公斤,冷冻水压力0.5公斤,问题是 压机一结霜温度就不下了,要求温度下到-5度。请问高手是啥原因呢谢谢!

压缩机结霜
我厂有台冷水机组 低温机 加乙二醇 氟22的,32P 的 22量加的是26公斤,电流30A 现在是低压0.5公斤 高压13公斤 冷冻水出水温度3.5度,压缩 机结霜较厚 冷却水温20度压力2公斤,冷冻水压力0.5公斤,问题是 压机一结霜温度就不下了,要求温度下到-5度。请问高手是啥原因呢谢谢!
免费打赏
recolder
2008年12月25日 20:46:41
2楼
系统可能缺氟:) :) :)
回复
zyx.nyn
2008年12月25日 22:03:25
3楼
是不是冷冻水流量有问题?