能否将拉梁及其以下框架部分作为一结构层计算?能否将该层定义为地下室?
hyj0517
hyj0517 Lv.2
2008年12月24日 16:29:32
只看楼主

我做了一个框架,基础埋深2.8米,设了一个拉梁层,按框架标准层输入计算,请问能否将拉梁及其以下框架部分作为一结构层计算?能否将该层定义为地下室?我按上述假设做了,但审图时说与实际情况不符,吃了一个强标!不知怎么回复。请问各位大师,这样做可以吗?不然应该怎么做啊,按原始方法手算拉梁?

我做了一个框架,基础埋深2.8米,设了一个拉梁层,按框架标准层输入计算,请问能否将拉梁及其以下框架部分作为一结构层计算?能否将该层定义为地下室?我按上述假设做了,但审图时说与实际情况不符,吃了一个强标!不知怎么回复。请问各位大师,这样做可以吗?不然应该怎么做啊,按原始方法手算拉梁?
免费打赏
redandgreen
2008年12月24日 17:01:01
2楼
可以按你说的方法计算的,只是由于第一标准层板厚为0,所以要定义弹性节点然后按总刚计算.PKPM新天地有介绍.只是我也不知道弹性节点怎么定义,SARWE里我没找到.至于地下室定义与否,我觉得应该根据定义与不定义两次计算,然后比较后取不利出图.设置地框梁后要注意短柱问题.
回复
hyj0517
2008年12月24日 17:13:40
3楼
谢谢大师,你一般怎么做的?
回复
redandgreen
2008年12月25日 18:46:11
4楼
我现在刚做了一个框架两层的,基础埋深2米,所以我就把拉梁设在基础顶部,然后手算的.
回复

相关推荐