有一台ATS-46C41N软启动柜,一开就跳.为什么?显示PHF或FRF故障指示.说明是主电源故障.经查其其开关\接触器,控制回路都完好.无故障.请求帮助!
有一台ATS-46C41N软启动柜,一开就跳.为什么?显示PHF或FRF故障指示.说明是主电源故障.经查其其开关\接触器,控制回路都完好.无故障.请求帮助!
2楼
急!SOS!,请指导
回复
3楼
PHF:主电源故障,可能缺相、相序不对或主电源未得电,也可能是谐波干扰所致。若检查线路及电源无故障,可考虑谐波干扰;
FRF:主电源频率超差(47.5~52.5Hz),可设置成OFF(将PHR项设为OFF)。出厂缺省值为“OFF”。
回复
4楼
谢谢!原来运行都正常,停车再,出现这问题.?
回复
5楼
遇到同样问题,希望能到高手指点,期待中。。。
回复
6楼
楼上的兄弟,去年的帖子都被你翻出来了?一般这种事仔细看看说明书都能解决的,再有厂家找不到了吗?如果是新的,查一下是不是有相序保护,如果是旧的,查一下采样线什么的。对了你的是高压还是低压啊?
回复