250KW的电气设备需要多大的电缆?
zxffxm
zxffxm Lv.2
2008年12月23日 21:59:33
只看楼主

请高手提供一下,250KW的电气设备需要YJV多大的电缆?

请高手提供一下,250KW的电气设备需要YJV多大的电缆?
免费打赏
ljm06
2009年01月12日 14:49:13
12楼
估算一下电流,再对应铜导线载流量表查一下就可以了
回复
tujunt10
2009年01月12日 14:52:23
13楼
低压500A计,自己选。
回复
tujunt10
2009年01月12日 14:52:45
14楼
380V…………………………
回复
zcliang_007
2009年01月14日 23:04:14
15楼
11楼讲的全面。。。支持一下。
回复
a219013
2009年02月02日 14:34:29
16楼
看了还是很迷茫,哪位老师来个详细点的啊:(
回复
happy.2009
2009年02月02日 15:08:25
17楼
我是新手,第一次上论坛,看到这个帖子想发表一下看法,我认为楼主说得太笼统,楼上各位还没说得太清楚,我认为先要搞清楚以下五点才能回答该问题。

一、250KW电气设备的工作电压是多少?400V?6KV?10KV?
二、250KW电气设备的性质是什么?电加热?电动机?还是照明电热电动机兼而有之?功率因素是多少?
三、250KW电气设备是一台设备呢还是多台设备总的装机容量?如果是后者要考虑同时率的因素。
四、250KW电气设备到电源的距离有多远?
五、所选电缆的敷设方式,电缆采用单芯、3芯还是四芯的电缆?


假设是400V供电,250KW设备是一台电机,哪么它的额定电流大约为500A,选择好敷设方式和电缆种类,然后查表。
回复