250KW的电气设备需要多大的电缆?
zxffxm
zxffxm Lv.2
2008年12月23日 21:59:33
只看楼主

请高手提供一下,250KW的电气设备需要YJV多大的电缆?

请高手提供一下,250KW的电气设备需要YJV多大的电缆?
免费打赏
shanbobo1028
2008年12月23日 22:13:19
2楼
洛阳博创电力科技有限公司
专业生产高低压电容器成套装置,谐波治理装置,滤波装置,滤波控制器,电力系统图纸设计;
地址:洛阳市芳华路
邮编:410320
电话/TEL:86-379-61657720
传真/FAX:86-379-64266770
服务热线/TEL:13968708497
服务热线/TEL:13968748820
网站: http://www.lybcdl.com
回复
mwf78
2008年12月24日 08:57:50
3楼
是高压还是低压啊?敷设方式及铜芯还是铝芯的?问题要让人读后清楚明白才是:handshake .
回复
lcj3562
2008年12月24日 10:38:40
4楼
铜芯:150m2,保守点185m2,
凭经验。:lol
回复
furnace110
2008年12月24日 11:31:40
5楼
如果是铜电缆,电缆沟敷设,敷设距离100米以内的话,选用2根120平方的电缆,如果选用单根需300平方,但300平方的敷设难度较大。凭经验。
回复
zxffxm
2008年12月24日 22:42:55
6楼
谢谢各位啦
回复
copco163
2008年12月26日 16:04:44
7楼
高压的话用35就行了
回复
linwenxiang001
2009年01月04日 15:38:49
8楼
高压的话用35就行了???????高压的25不行?????。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
电隐
2009年01月07日 21:24:45
9楼
250米之内采用YJV22-150mm。250米以外采用YJV22-185mm
回复
tmj888888
2009年01月11日 14:08:15
10楼


绝对小了!
回复
wjs6157112
2009年01月12日 14:11:44
11楼
250KW的电气设备需要多大的电缆,选择电缆可以从以下几个方面考虑
根据低压配电设计规范2。2。2条选择导体截面
1、按线路电压损失
2、按环境条件确定导体载流量
3、接动稳定与热稳定
4、按机械强度
回复