GGD的母线夹放哪里好
sushibo4321
2008年12月23日 19:34:15
只看楼主

现在有一批GGD开关柜要求上进上出,柜深是600mm大家觉的母线夹是靠后装好,还是靠前装呢,我觉的靠前装好,这样的话出线电缆比较方便!!

现在有一批GGD开关柜要求上进上出,柜深是600mm
大家觉的母线夹是靠后装好,还是靠前装呢,
我觉的靠前装好,这样的话出线电缆比较方便!!
免费打赏
成套毛毛
2008年12月23日 20:30:51
2楼
上进上出,强烈建议你最少要加深到800mm,否则母线架放哪里也不行的,你自己可以计算下,没有多少空间的,如果有几个大开关,粗电缆,进不来的,
回复
wjq215
2008年12月24日 17:26:26
3楼
同意楼上意见!600深柜子不能上出线的:
回复
混在电气
2008年12月25日 15:18:58
4楼
最好做800深的柜子
回复
xclizz
2010年05月26日 11:37:44
5楼
真是人有多大胆,地有多大产啊。
回复
lidazhi123
2013年06月07日 14:51:00
6楼
同意楼上的意见
回复
fangbao123
2014年05月29日 08:36:58
7楼
靠柜后安装,考虑柜前仪表
回复
xuefeifei1111
2014年06月01日 23:57:19
8楼
拿着母线夹去个柜子上实际比划一下多好啊
回复
yanglong12
2014年06月02日 15:48:57
9楼
做出产品自己觉得好过,可会害死将来的安装队了,进出线不好搞。