数学回归方法在导线载流量上的应用
zsl4739
zsl4739 Lv.2
2008年12月21日 21:25:13
只看楼主

虽然导线载流量的资料在很多书籍中都可以查到,但在手提电脑还不普及的时候,为了出差携带的方便,我利用数学回归方法,归纳了几个常用导线载流量的公式,供大家参考,现列表如下: 单位:额定电流IH——安培(A);截面积S——平方毫米(mm2) 名称 公式 相关系数 三相塑料铝芯电缆(380V;25oC;空气中)

虽然导线载流量的资料在很多书籍中都可以查到,但在手提电脑还不普及的时候,为了出差携带的方便,我利用数学回归方法,归纳了几个常用导线载流量的公式,供大家参考,现列表如下:

单位:额定电流IH ——安培(A );截面积S ——平方毫米(mm2
名称
公式
相关系数
三相塑料铝芯电缆(380V;25oC;空气中)
IH=9.029*S0.648
r=0.9940
三相聚录乙稀铝芯电缆(VLV;1KV;40oC; 空气中)
IH=7.1723*S0.639
r=0.9998
三相交联聚乙稀铝芯电缆(YJLV;6KV;40oC; 空气中)
IH=14.5796*S0.5729
r=0.9989
三相交联聚乙稀铝芯电缆(YJLV;6KV;40oC; 空气中)
IH=14.3053*S0.5613
r=0.9986
三相交联聚乙稀铜芯电缆(YJV;6KV;30oC; 空气中)
IH=20.69638*S0.5909
r=0.9998
塑料铜线(BV;25oC;4根穿入塑料管中)
IH=10.7832*S0.6547
r=0.9983
塑料铝线(BLV;25oC;4根穿入塑料管中)
IH=8.2304*S0.6446
r=0.9981
裸铝绞线(380V;25oC;空气中)

IH=16.8307*S0.6509
r=0.9981
免费打赏
zsl4739
2008年12月21日 21:33:11
2楼
上述内容由于格式转换是错了,故作废!不好意思,深表抱歉!!!(待搞好了再发表)
回复
zsl4739
2008年12月21日 22:09:01
3楼
(更正):数学回归方法在导线载流量上的应用
上述内容由于格式转换是错了,故作废!不好意思,深表抱歉!!!

请问在word文档里,有上下标的数学公式,如何复制到论坛呢?谢谢!!!

例如上述列表中的第一项:oC--是-温度单位,o是上标
IH--- 是额定电流,H是下标
0.648---- 是S的乘方
回复