超过32层的高层建筑,如何分层设置加压系统
qiwanming1227211
2005年04月07日 08:25:30
来自于通风排烟
只看楼主

超过32层的高层建筑,如何分层设置加压系统,分成两个系统两台风机如何摆放,应向建筑提哪些要求,两个竖井都通到屋顶吗?谢谢各位大侠

超过32层的高层建筑,如何分层设置加压系统,分成两个系统两台风机如何摆放,应向建筑提哪些要求,两个竖井都通到屋顶吗?谢谢各位大侠
免费打赏
nky6666
2005年04月07日 08:34:17
2楼

可以把竖井在中间封死,风机屋面、地下室各设一个
回复
qiwanming1227211
2005年04月07日 08:39:09
3楼
请教,正压风机是不允许放在地下室抽地下时的风的,该怎么办
回复
hhbox
2005年04月07日 08:49:21
4楼
有避难层或室外的露台吗?这些位置也是可以考虑的.可以把超过32层的建筑竖向分解成两个16层左右高层,分别考虑设加压送风系统.每个加压送风系统的送风机实际上是可以位于竖井的各个高度,进风口注意布置在不容易受烟气侵扰的室外位置.

有些情况可以将低区的竖井升到屋顶,高区部分不开风口,不过这样占用平面的面积,还是根据建筑实际情况来考虑吧!
回复
qiwanming1227211
2005年04月07日 08:55:41
5楼
有避难层又怎么样,放哪
回复
hhbox
2005年04月07日 09:29:27
6楼
分段的目的是为了提高火灾时人员疏散的安全.层数较多的楼,分段设置有利于保证火灾时竖向疏散交通系统的安全有保证,缩短人员进入安全疏散的区域的距离!

避难层本身要加压送风,楼梯间加压送风可以设送风机房,风管接入竖井,风机房设百叶!
回复
qiwanming1227211
2005年04月07日 09:35:24
7楼
高解,谢谢了
回复
qiwanming1227211
2005年04月07日 09:42:01
8楼
但是在避难层设送风机房,风管接入竖井,风机房设百叶!风源取于何处
回复
hhbox
2005年04月07日 09:49:04
9楼
风源取于室外,最好参照建筑总图风向玫瑰图及建筑角落位置,烟气不容易积聚的地方!
回复
jswgq-55
2005年04月07日 10:45:31
10楼
可不可以在裙房顶和屋顶设二加压风机?而不通过避难层。个人观点。
回复
hhbox
2005年04月07日 11:13:32
11楼
这么高的建筑,结构都会采用核心桶形式,一般竖井在中心区!
回复

相关推荐